返回列表 发布新帖

[环境与安全] 干熄焦锅炉膨胀节压缩不均、省煤器上部H型钢裂纹问题分析及处理方法

10 0
admin 发表于 2024-11-30 20:21 | 查看全部 阅读模式
本文针对干熄焦锅炉膨胀节压缩不均、省煤器上部H型钢裂纹问题,描述问题现象,分析问题原因,给出解决问题方法.可供各使用企业参考.干熄焦锅炉膨胀节受力不均匀导致局部压缩不均,四周转角处挤压变形。因此,日常运行巡检需密切关注膨胀节的变形,发现严重变形破裂时,由设备供应商局部维修或更换。省煤器墙板上端面由于没有敷设保温,内外壁温差加大,形成内外两侧热膨胀差,产生了非常大的内应力,形成弯曲变形产生扭矩,扭矩导致了角部H型钢的裂纹。因此,开工前或运行中及时检查省煤器墙板上端面是否按锅炉设备图纸要求敷设保温,避免内外壁温差加大导致省煤器上部H型钢开裂。
作者:许桂瑛
作者单位:中冶焦耐工程技术有限公司,大连116085
母体文献:2016年(第十届)焦化节能环保及干熄焦技术研讨会论文集
会议名称:2016年(第十届)焦化节能环保及干熄焦技术研讨会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:西安
主办单位:中国金属学会,全国冶金焦化信息网
语种:chi
分类号:TQ5TK2
关键词:干熄焦锅炉  膨胀节压缩  省煤器  钢裂纹
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: