文档摘要:榫卯-法兰装配式基础作为新型板式混凝土装配式基础具有适用性较强的优点,但目前缺乏对其承载性能的研究.为探究该类型基础在组合荷载(上拔-水平荷载)下区别传统现浇基础的受力特点和承载性能,通过有限元软件建立基于实际地质环境的榫卯-法兰装配式基础抗拔承载模型和同规格现浇基础抗拔模型,仿真计算基础的应力分布、竖向和水平位移、上拔和水平承载力.结果表明:榫卯-法兰装配式基础的底座变形远低于主柱变形,基础底座的承载能力并未得到充分发挥;其上拔工作性状与现浇基础不存在实质性差异,荷载-位移关系曲线表现为典型的上拔形态,可大致分为直线缓慢上升、塑性加速上升和直线破坏三个阶段;基础的上拔累计位移13mm左右、水平累计位移10mm左右时,基础进入极限状态,且极限承载力优于同规格现浇基础,而达到极限状态时的位移与现浇基础相差不大;基础抗拔过程中呈现出"分段传递"的受力特点,在混凝土上柱屈服后,榫卯-法兰连接节点将接收上柱传递的荷载,并在节点位移达到极限后才会继续向基础下柱传递荷载.

Abstract:Mortise-tenon-flangeassemblyfoundationhasexcellentapplicationasanewtypeofslabconcreteassemblyfoundation,butthereisalackofresearchonitsbearingcapacity.Inordertoexplorethemechanicalcharacteristicsandbearingcapacityofthistypeoffoundationundercombinedload(uplift-horizontalload),whichisdifferentfromthetraditionalcast-in-placefoundation,theupliftbearingmodelofmortiseandtenon-flangeassembledfoundationandtheupliftmodelofcast-in-placefoundationwiththesamespecificationwereestablishedbasedontheactualgeologicalenvironmentbyfiniteelementsoftware.Thestressdistribution,verticalandhorizontaldisplacement,upliftandhorizontalbearingcapacityofthefoundationweresimulatedandcalculated.Theresultsshowthatthedeformationofthebaseofthemortiseandtenon-flangeassembledfoundationismuchlowerthanthatofthemaincolumn,andthebearingcapacityofthefoundationbasehasnotbeenfullyutilized.Thereisnosubstantialdifferencebetweentheupliftbehaviorandthecast-in-placefoundation.Theload-displacementrelationshipcurveshowsatypicalupliftshape,whichcanberoughlydividedintothreestages:linearslowrisestage,plasticacceleratedrisestageandlinearfailurestage.Whentheupliftcumulativedisplacementofthefoundationreachesabout13mmandthehorizontalcumulativedisplacementreachesabout10mm,thefoundationentersthelimitstate,andtheultimatebearingcapacityisbetterthanthatofthecast-in-placefoundationofthesamespecification,andthedisplacementatthelimitstateisnotmuchdifferentfromthatofthecast-in-placefoundation.Thefoundationshowsthestresscharacteristicsofsegmentedtransmissionduringthepull-outprocess.Aftertheconcreteuppercolumnyields,themortise-tenon-flangeconnectionnodewillreceivetheloadtransmittedbytheuppercolumn,andwillcontinuetotransmittheloadtothelowercolumnofthefoundationafterthedisplacementofthenodereachesthelimit.

作者:王彦海  邹梦健  任文强Author:WANGYanhai  ZOUMengjian  RENWenqiang
作者单位:三峡大学电气与新能源学院,湖北宜昌443000
刊名:电工材料
Journal:ElectricalEngineeringMaterials
年,卷(期):2024, (3)
分类号:TM753
关键词:输电线路  榫卯-法兰装配式基础  组合荷载  极限承载力  
Keywords:transmissionlines  mortise-tenonandjoint-flangeassemblyfoundation  combinedload  ultimatebearingcapacit  
机标分类号:TM75TU318+.1TU473.1
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:国家自然科学基金组合荷载下输电线路榫卯-法兰混凝土装配式基础承载性能研究[
期刊论文]  电工材料--2024, (3)王彦海  邹梦健  任文强榫卯-法兰装配式基础作为新型板式混凝土装配式基础具有适用性较强的优点,但目前缺乏对其承载性能的研究.为探究该类型基础在组合荷载(上拔-水平荷载)下区别传统现浇基础的受力特点和承载性能,通过有限元软件建立基于实...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:输电线路,榫卯-法兰装配式基础,组合荷载,极限承载力,

2024-10-4 02:29 上传
文件大小:
9.73 MB
下载次数:
0
附件售价:
1 下载券 [赞助会员免费下载]
本地下载 立即购买
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
  • 联系QQ客服
2022-2024 新资汇 - 参考资料分享下载网站
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表