文档摘要:针对某变电站500kV金属封闭组合电器盆式绝缘子表面闪络故障,通过对盆式绝缘子进行工频耐受试验、局部放电试验和X射线探伤等技术手段,查找出粉尘、金属杂质等自由颗粒是引发故障的主要因素,并根据自由颗粒对盆式绝缘子绝缘特性的影响分析,提出在设计、运输、安装以及运维等环节的改进措施,为金属封闭组合电器设备的科学设计和安全运行提供参考.

Abstract:Inresponsetothesurfaceflashoverfaultofbasininsulatorinthe500kVmetal-enclosedswitchgearofacertainsubstation,technicalapproachesareconductedsuchaspowerfrequencywithstandtest,partialdischargetest,andX-rayinspectiononthebasininsulatortoidentifythatfreeparticlessuchasdustandmetalimpuritiesarethemajorfactorscausingthefault.Basedupontheanalysisontheeffectsoffreeparticlesontheinsulationcharacteristicsofthebasininsulator,theimprovementmeasuresareproposedatthedesign,transportation,installation,andoperationandmaintenancestages,whichoffersreferenceforthescientificdesignandsafeoperationofmetal-enclosedswitchgears.

作者:张宏伟Author:ZHANGHongwei
作者单位:国网甘肃省电力公司金昌供电公司,甘肃金昌737100
刊名:电力安全技术
Journal:ElectricSafetyTechnology
年,卷(期):2024, 26(5)
分类号:TM216
关键词:金属封闭组合电器  自由颗粒  盆式绝缘子  绝缘特性  表面闪络  
Keywords:metal-enclosedswitchgear  freeparticle  basininsulator  insulationcharacteristics  surfaceflashover  
机标分类号:TM595TM855TM721
在线出版日期:2024年6月21日
基金项目:自由颗粒对盆式绝缘子绝缘特性的影响分析[
期刊论文]  电力安全技术--2024, 26(5)张宏伟针对某变电站500kV金属封闭组合电器盆式绝缘子表面闪络故障,通过对盆式绝缘子进行工频耐受试验、局部放电试验和X射线探伤等技术手段,查找出粉尘、金属杂质等自由颗粒是引发故障的主要因素,并根据自由颗粒对盆式绝缘子绝...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:金属封闭组合电器,自由颗粒,盆式绝缘子,绝缘特性,表面闪络,

2024-10-4 02:29 上传
文件大小:
641.42 KB
下载次数:
0
附件售价:
1 下载券 [赞助会员免费下载]
本地下载 立即购买
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
  • 联系QQ客服
2022-2024 新资汇 - 参考资料分享下载网站
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表