文档摘要:通过对一个轴压比为0.18的预制混凝土剪力墙和现浇对比墙的拟静力试验,研究了直螺纹灌浆套筒连接的装配式剪力墙的抗震性能.结果表明:直螺纹灌浆套筒可以有效地传递钢筋之间的应力,使套筒上下钢筋协调工作.现浇和预制剪力墙试件均属于压弯破坏,竖向钢筋受拉屈服,混凝土受压破坏.但两者破坏形态有所差别.预制试件滞回曲线较饱满,极限位移角1/48,达到目前规范的要求.水平承载力是现行公式计算值的1.2倍以上,可用现行公式计算试件的压弯承载力.
作者:刘香 崔涛 伍敏 李娟Author:LIUXiang CUITao WUMin LIJuan
作者单位:内蒙古科技大学,建筑与土木工程学院内蒙古包头,014010
刊名:内蒙古科技大学学报
Journal:JournalofInnerMongoliaUniversityofScienceandTechnology
年,卷(期):2016, 35(2)
分类号:TU375
关键词:预制剪力墙 直螺纹灌浆套筒 拟静力试验 抗震性能
机标分类号:TU7TG4
在线出版日期:2016年7月19日
基金项目:包头市科技局项目直螺纹灌浆套筒连接的预制剪力墙抗震性能试验研究[
期刊论文] 内蒙古科技大学学报--2016, 35(2)刘香 崔涛 伍敏 李娟通过对一个轴压比为0.18的预制混凝土剪力墙和现浇对比墙的拟静力试验,研究了直螺纹灌浆套筒连接的装配式剪力墙的抗震性能.结果表明:直螺纹灌浆套筒可以有效地传递钢筋之间的应力,使套筒上下钢筋协调工作.现浇和预制剪...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文