一种使用旁路系统运行正确性校核的熔断器检修方法

11 0
1 黄金阳光 发表于 2024-10-4 02:16 | 查看全部 阅读模式
文档摘要:在配电设备中,跌落式开关(熔断器)作为用户进线开关被广泛应用.通常熔断器发生故障后需采取带电作业方式进行检修,一种作业方式为带电不带负荷更换,需拉开熔断器使用户停电,另一种方式为带电带负荷更换,能够实现用户完全不停电.现行的带电带负荷更换熔断器作业方式存在危险点多、操作复杂等缺点,针对此问题,提出了一种使用旁路系统运行正确性校核的熔断器检修方法,以保障检修过程中的人身安全和设备安全.

Abstract:Indistributionequipment,dropoutswitches(fuses)arewidelyemployedasuserincomingswitches.Typically,whenfusesmalfunction,maintenanceisperformedunderliveoperation.Onemethodinvolveslivereplacementwithoutload,requiringthefusetobepulledtodisconnectpowerfortheuser.Anotherapproachentailslivereplacementwithload,enablingcompleteuserpowercontinuity.However,theexistinglivereplacementwithloadmethodforfusesexhibitsdrawbackssuchasmultipledangerpointsandintricateprocedures.Aimingataddressingthisissue,amethodformaintenanceoffusesusingbypasssystemoperationalverificationisproposed,ensuringpersonalandequipmentsafetyduringthemaintenanceprocess.

作者:肖溢鹏  谭程凯  刘欣宇Author:XIAOYipeng  TANChengkai  LIUXinyu
作者单位:国网杭州供电公司,浙江杭州310000
刊名:电工技术
Journal:ElectricEngineering
年,卷(期):2024, (10)
分类号:TM563
关键词:跌落式开关(熔断器)  带电作业检修  旁路系统  完全不停电  保障安全  
Keywords:dropoutswitches(fuses)  liveoperationmaintenance  bypasssystem  fullpowercontinuity  safetyassurance  
机标分类号:TM755TP391.9TM64
在线出版日期:2024年7月10日
基金项目:一种使用旁路系统运行正确性校核的熔断器检修方法[
期刊论文]  电工技术--2024, (10)肖溢鹏  谭程凯  刘欣宇在配电设备中,跌落式开关(熔断器)作为用户进线开关被广泛应用.通常熔断器发生故障后需采取带电作业方式进行检修,一种作业方式为带电不带负荷更换,需拉开熔断器使用户停电,另一种方式为带电带负荷更换,能够实现用户完全...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:跌落式开关(熔断器),带电作业检修,旁路系统,完全不停电,保障安全,

2024-10-4 02:16 上传
文件大小:
1.18 MB
下载次数:
0
附件售价:
1 下载券 [赞助会员免费下载]
本地下载 立即购买
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
  • 联系QQ客服
2022-2024 新资汇 - 参考资料分享下载网站
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表