文档摘要:在配电设备中,跌落式开关(熔断器)作为用户进线开关被广泛应用.通常熔断器发生故障后需采取带电作业方式进行检修,一种作业方式为带电不带负荷更换,需拉开熔断器使用户停电,另一种方式为带电带负荷更换,能够实现用户完全不停电.现行的带电带负荷更换熔断器作业方式存在危险点多、操作复杂等缺点,针对此问题,提出了一种使用旁路系统运行正确性校核的熔断器检修方法,以保障检修过程中的人身安全和设备安全.
Abstract:Indistributionequipment,dropoutswitches(fuses)arewidelyemployedasuserincomingswitches.Typically,whenfusesmalfunction,maintenanceisperformedunderliveoperation.Onemethodinvolveslivereplacementwithoutload,requiringthefusetobepulledtodisconnectpowerfortheuser.Anotherapproachentailslivereplacementwithload,enablingcompleteuserpowercontinuity.However,theexistinglivereplacementwithloadmethodforfusesexhibitsdrawbackssuchasmultipledangerpointsandintricateprocedures.Aimingataddressingthisissue,amethodformaintenanceoffusesusingbypasssystemoperationalverificationisproposed,ensuringpersonalandequipmentsafetyduringthemaintenanceprocess.
作者:肖溢鹏 谭程凯 刘欣宇Author:XIAOYipeng TANChengkai LIUXinyu
作者单位:国网杭州供电公司,浙江杭州310000
刊名:电工技术
Journal:ElectricEngineering
年,卷(期):2024, (10)
分类号:TM563
关键词:跌落式开关(熔断器) 带电作业检修 旁路系统 完全不停电 保障安全
Keywords:dropoutswitches(fuses) liveoperationmaintenance bypasssystem fullpowercontinuity safetyassurance
机标分类号:TM755TP391.9TM64
在线出版日期:2024年7月10日
基金项目:一种使用旁路系统运行正确性校核的熔断器检修方法[
期刊论文] 电工技术--2024, (10)肖溢鹏 谭程凯 刘欣宇在配电设备中,跌落式开关(熔断器)作为用户进线开关被广泛应用.通常熔断器发生故障后需采取带电作业方式进行检修,一种作业方式为带电不带负荷更换,需拉开熔断器使用户停电,另一种方式为带电带负荷更换,能够实现用户完全...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:跌落式开关(熔断器),带电作业检修,旁路系统,完全不停电,保障安全,
|
|