一起接地开关故障引起两座变电站跳闸的事故分析

15 0
1 黄金阳光 发表于 2024-10-4 02:14 | 查看全部 阅读模式
文档摘要:本文介绍一起由接地开关故障引起两座变电站断路器越级跳闸的事故,通过现场勘察并结合保护装置报文、故障录波进行分析,找出跳闸原因并提出整改建议.

Abstract:Thispaperintroducesatrippingaccidentoftwosubstationswitchescausedbyearthingswitchfault.Throughon-siteinvestigationandanalysisofprotectiondevicemessageandfaultrecording,thereasonoftrippingisfoundoutandsuggestionsforrectificationareputforward.

作者:万寿雄Author:WANShouxiong
作者单位:广西电网有限责任公司柳州供电局,广西柳州545005
刊名:电气技术
Journal:ElectricalEngineering
年,卷(期):2024, 25(6)
分类号:
关键词:接地开关  跳闸  保护动作  越级  录波分析  
Keywords:earthingswitch  tripping  protectionaction  overstep  recordinganalysis  
机标分类号:TM711TM561TD611
在线出版日期:2024年7月9日
基金项目:一起接地开关故障引起两座变电站跳闸的事故分析[
期刊论文]  电气技术--2024, 25(6)万寿雄本文介绍一起由接地开关故障引起两座变电站断路器越级跳闸的事故,通过现场勘察并结合保护装置报文、故障录波进行分析,找出跳闸原因并提出整改建议.参考文献和引证文献