文档摘要:本文中作者介绍了一起室内运行220kV变压器带电检测时发现中压电缆仓内部超声信号超标缺陷的故障分析及处理过程,发现了故障位置和故障原因,并提出了现场解决方案.
Abstract:Inthispaper,theauthorintroducesthefaultanalysisandtreatmentprocessofthedefectofultrasonicsignalexceedingthestandardinthemediumvoltagecablebinduringthelivedetectionof220kVtransformerinindooroperation,findsthefaultlocationandthecauseofthefault,andputsforwardtheon-sitesolution.
作者:董立峰 王西龙 李真 吕静志 顿超 王煜Author:DONGLifeng WANGXilong LIZhen LYUJingzhi DUNChao WANGYu
作者单位:国网天津市电力公司高压分公司,天津300100
刊名:变压器
Journal:Transformer
年,卷(期):2024, 61(6)
分类号:TM406
关键词:变压器 油-油套管 带电检测
Keywords:Transformer Oil-OilBushing LiveDetection
机标分类号:TQ320.66+2TE931.2TM862
在线出版日期:2024年7月11日
基金项目:一起110kV油-油套管均压罩固定板断裂缺陷分析[
期刊论文] 变压器--2024, 61(6)董立峰 王西龙 李真 吕静志 顿超 王煜本文中作者介绍了一起室内运行220kV变压器带电检测时发现中压电缆仓内部超声信号超标缺陷的故障分析及处理过程,发现了故障位置和故障原因,并提出了现场解决方案.参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:变压器,油-油套管,带电检测,
- 文件大小:
- 1.46 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|