文档摘要:介绍了一起35kV主变电站跳闸事故,并在交流耐压试验过程中发现主变低压侧绝缘不良,后期通过返厂解体检查,查明了故障点并剖析了故障原因.分析结果表明:绕组到套管的连接铜皮在运行过程中对油箱壁放电,是该次跳闸事故的根本原因,并提出了相关建议.
Abstract:Thispaperintroducesatripaccidentina35kVmaintransformersubstation.DuringtheACwithstandvoltagetest,itwasfoundthattheinsulationonthelow-voltagesideofthemaintransformerwaspoor.Subse-quently,throughdismantlingandinspectionafterreturningtothefactory,thefaultpointwasidentified,andtherootcauseofthefaultwasanalyzed.Theanalysisresultsindicatethatthedischargefromthewindingtothebush-ing'sconnectingcopperstripagainsttheoiltankwallwasthefundamentalcauseofthistripaccident.Relevantsug-gestionsarealsoproposed.
作者:杨柳青 董海庆 吴勇Author:YANGLiuqing DONGHaiqing WUYong
作者单位:国网上海市电力公司嘉定供电公司,上海201899
刊名:电力与能源
Journal:Power&Energy
年,卷(期):2024, 45(3)
分类号:TM76
关键词:主变压器 交流耐压试验 连接铜皮 跳闸事故
Keywords:maintransformer ACwithstandvoltagetest connectingcopperstrip tripaccident
机标分类号:TM755U270.6+5TM561
在线出版日期:2024年7月16日
基金项目:一起35kV主变电站跳闸故障原因分析[
期刊论文] 电力与能源--2024, 45(3)杨柳青 董海庆 吴勇介绍了一起35kV主变电站跳闸事故,并在交流耐压试验过程中发现主变低压侧绝缘不良,后期通过返厂解体检查,查明了故障点并剖析了故障原因.分析结果表明:绕组到套管的连接铜皮在运行过程中对油箱壁放电,是该次跳闸事故的根...参考文献和引证文献