文档摘要:谐波损耗是造成励磁变压器安全事故的主要原因之一,损耗值过大易影响正常变电和输电,为此提出基于小波包分解重构的励磁变压器整流谐波附加损耗计算方法.通过获取小波包分解和重构系数,分析励磁变压器两种谐波附加损耗;利用开路和短路实验得到励磁变压器等效电路参数,采用小波包分解重构算法,计算不同谐波次数下的电阻和电抗并与基准值对比,得到励磁变压器整流谐波附加损耗值.最后,选取某种型号的励磁变压器,利用所提方法计算其在不同谐波次数下的附加损耗值,结果表明,得到的损耗值计算结果与实际结果非常接近,验证了所提方法具有较高的实用价值.
Abstract:Harmoniclossisoneofthemaincausesofsafetyaccidentsinexcitationtransformers.Ifthelossvalueistoolarge,itcaneasilyaffectnormalsubstationandtransmission.Therefore,amethodbasedonwaveletpacketdecompositionandreconstructionwasproposedtocalculatetheadditionallossofrectificationharmonicsinexcitationtransformers.Byobtainingwaveletpacketdecompositionandreconstructioncoefficients,theadditionallossesoftwotypesofharmonicsinexcitationtransformerswereanalyzed.Theopencircuitandshortcircuitexperimentswereusedtoobtaintheequivalentcircuitparametersoftheexcitationtransformer,andthewaveletpacketdecompositionandreconstructionalgorithmwasusedtocalculatetheresistanceandreactanceunderdifferentharmonicfrequencies,andcomparethemwiththereferencevaluetoobtaintheadditionallossvalueoftherectificationharmonicoftheexcitationtransformer.Finally,acertaintypeofexcitationtransformerwasselectedandusedtheproposedmethodtocalculateitsadditionallossvalueunderdifferentharmonicfrequencies.Theresultsshowthatthecalculatedlossvalueisveryclosetotheactualresults,verifyingthehighpracticalvalueoftheproposedmethod.
作者:楼彬 海瑛 Author:LOUBin HAIYing
作者单位:嘉兴南洋职业技术学院机电与交通分院,浙江嘉兴314031嘉兴学院信息科学与工程学院,浙江嘉兴314001
刊名:电气传动 ISTIC
Journal:ElectricDrive
年,卷(期):2024, 54(6)
分类号:TM354
关键词:小波包分解重构 整流谐波 附加损耗计算 励磁变压器 等效电路参数 非线性负载
Keywords:waveletpacketdecompositionandreconstruction rectificationharmonic calculationofadditionallosses excitationtransformer equivalentcircuitparameters nonlinearload
机标分类号:TM401.1TM351TH701
在线出版日期:2024年6月25日
基金项目:浙江省教育厅一般科研项目小波包分解重构的励磁变压器整流谐波附加损耗计算[
期刊论文] 电气传动--2024, 54(6)楼彬 海瑛谐波损耗是造成励磁变压器安全事故的主要原因之一,损耗值过大易影响正常变电和输电,为此提出基于小波包分解重构的励磁变压器整流谐波附加损耗计算方法.通过获取小波包分解和重构系数,分析励磁变压器两种谐波附加损耗;...参考文献和引证文献