文档摘要:对于"塑壳断路器+接触器+热继电器"或"塑壳断路器+接触器+马达保护器"的回路,前者由塑壳断路器脱扣器实现短路保护,后者由塑壳断路器脱扣器与马达保护器配合实现.对于后者在满足一定条件下,可通过马达保护器动作接触器实现回路分断,否则应配置塑壳断路器分励脱扣器,由马达保护器动作塑壳断路器的分励脱扣器实现回路分断.
作者:李岩峰 魏鹏冲 朱忠亭 曹进明 屠本烨Author:
作者单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
刊名:电气技术与经济
Journal:ElectricalEquipmentandEconomy
年,卷(期):2024, (6)
分类号:
关键词:接触器额定分断能力 超过接触器分断能力闭锁 塑壳断路器分励脱扣器
机标分类号:TM561TM714.3TM403.5
在线出版日期:2024年7月10日
基金项目:塑壳断路器与接触器回路的保护跳闸方案研究[
期刊论文] 电气技术与经济--2024, (6)李岩峰 魏鹏冲 朱忠亭 曹进明 屠本烨对于"塑壳断路器+接触器+热继电器"或"塑壳断路器+接触器+马达保护器"的回路,前者由塑壳断路器脱扣器实现短路保护,后者由塑壳断路器脱扣器与马达保护器配合实现.对于后者在满足一定条件下,可通过马达保护器动作接触器实...参考文献和引证文献