文档摘要:为探讨辐射作用对室内高温环境评价的影响,研究平均辐射温度对室内高温环境评价指标湿球黑球温度(TWBG)的影响规律.通过现场测试某铸造厂房的空气温度、相对湿度、空气速度及湿球黑球温度,揭示了平均辐射温度与空气温度的差异对室内TWBG的影响,研究了热环境参数空气温度、平均辐射温度及相对湿度随室内TWBG的变化规律,阐明了环境参数对平均辐射温度的补偿关系.结果表明:平均辐射温度与空气温度的差异会对室内TWBG造成显著影响;随着室内TWBG增大,平均辐射温度与空气温度升高、湿度降低;为保持相同的TWBG,平均辐射温度每升高1℃,可降低空气温度0.2-0.4℃或升高相对湿度1~2百分点进行补偿.研究结果为工业厂房室内环境参数设计及高温环境评价提供一定指导.

Abstract:Toexploretheinfluenceofradiationonindoorthermalenvironmentevaluation,theeffectofthemeanradiationtemperatureonindoorthermalenvironmentevaluationindexwet-bulbglobetemperature(TWBG)wasstudied.Theairtemperature,relativehumidity,airspeedandTWBGofdifferentworksitesweretestedinafoundryworkshop.Thevariationlawofmeanradianttemperatureandairtemperatureinthefoundryworkshopwasanalyzed,andtheinfluenceofthedifferencebetweenmeanradianttemperatureandairtemperatureonindoorTWBGwasrevealed.Thechangesinthermalenvironmentparameterssuchasairtemperature,meanradiationtemperature,andrelativehumiditywithindoorTWBGwerestudied.Thecompensationrelationshipbetweenenvironmentalparametersandmeanradiationtemperaturewasrevealed.Theresultsshowthatthemeanradiationtemperatureisapproximately10℃higherthantheairtemperatureinthefoundryworkshop,andthedifferencebetweenthemeanradiationtemperatureandtheairtemperaturehasasignificantimpactontheindoorTWBG.AstheindoorTWBGincreases,themeanradiationtemperatureandairtemperatureincreasewhilethehumiditydecreases.Theairtemperatureandmeanradiationtemperatureincreasesbyanaverageof1.75℃and3℃,andtherelativehumiditydecreasesbyanaverageof5percentagepointwhentheTWBGincreasesby1℃.WhentheTWBGreachesoccupationalexposurelimits,therangeoffoundryworkshopairtemperatureis34.4-35.3℃,therangeofmeanradiationtemperatureis28.2-33.4℃,andtherangeofrelativehumidityis57.9%-60.9%.TomaintaintheidenticalTviBG,theairtemperaturereducesby0.2-0.4℃ortherelativehumidityincreasesby1-2percentagepointtocompensatewhenthemeanradiationtemperatureincreasesby1℃.Theresearchresultscanprovideareferenceforthedesignofindoorenvironmentalparametersandthermalenvironmentevaluationofindustrialplants.

作者:孟晓静   刘启薇   贾开发   薛鑫鑫 Author:MENGXiaojing   LIUQiwei   JIAKaifa   XUEXinxin
作者单位:西安建筑科技大学资源工程学院,西安710055;绿色建筑全国重点实验室,西安710055西安建筑科技大学资源工程学院,西安710055
刊名:安全与环境学报 ISTICPKU
Journal:JournalofSafetyandEnvironment
年,卷(期):2024, 24(6)
分类号:X961
关键词:安全卫生工程技术  工业厂房  平均辐射温度  湿球黑球温度  
Keywords:safetyandhygieneengineeringtechnology  industrialplants  meanradiationtemperature  wet-bulbglobetemperature  
机标分类号:TU111.1TU831.1TU244.2
在线出版日期:2024年7月4日
基金项目:国家重点研发计划平均辐射温度对工业厂房热环境评价指标的影响[
期刊论文]  安全与环境学报--2024, 24(6)孟晓静  刘启薇  贾开发  薛鑫鑫为探讨辐射作用对室内高温环境评价的影响,研究平均辐射温度对室内高温环境评价指标湿球黑球温度(TWBG)的影响规律.通过现场测试某铸造厂房的空气温度、相对湿度、空气速度及湿球黑球温度,揭示了平均辐射温度与空气温度的...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:安全卫生工程技术,工业厂房,平均辐射温度,湿球黑球温度,

2024-10-4 01:32 上传
文件大小:
6.8 MB
下载次数:
0
附件售价:
1 下载券 [赞助会员免费下载]
本地下载 立即购买
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
  • 联系QQ客服
2022-2024 新资汇 - 参考资料分享下载网站
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表