文档摘要:逆变器电源等效惯性小,调压、调频能力弱,重合闸时容易因为合闸条件不满足而导致合闸失败.本文分析了逆变器电源的输出电压幅值、频率差、合闸时相位差对合闸冲击电压、合闸冲击电流的影响,明确逆变器电源合闸的条件.并通过仿真算例验证了本文方法的有效性.
Abstract:Becausetheequivalentinertiaoftheinverterpowersupplyissmall,theabilityofvoltageregulationandfrequencyregulationisweak,itiseasytofailduetounsatisfactoryclosingconditionsduringreclosing.Thispaperanalyzestheinfluenceofoutputvoltageamplitude,frequencydifferenceandphasedifferenceonclosingimpulsevoltageandclosingimpulsecurrentofinverterpowersupply,andthendefinestheconditionsofinverterpowersupplyclosing.Theeffectivenessoftheproposedmethodwasverifiedbyasimulationexample.
作者:陈烜Author:CHENXuan
作者单位:国网四川电力服务有限公司,四川成都610021
刊名:电工材料
Journal:ElectricalEngineeringMaterials
年,卷(期):2024, (3)
分类号:TM726
关键词:逆变器电源 三相重合闸 冲击电流
Keywords:inverterpowersupply three-phasereclosing impulsecurrent
机标分类号:TM75TM411TN36
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:逆变器电源型输电线路三相重合闸研究[
期刊论文] 电工材料--2024, (3)陈烜逆变器电源等效惯性小,调压、调频能力弱,重合闸时容易因为合闸条件不满足而导致合闸失败.本文分析了逆变器电源的输出电压幅值、频率差、合闸时相位差对合闸冲击电压、合闸冲击电流的影响,明确逆变器电源合闸的条件.并通过...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:逆变器电源,三相重合闸,冲击电流,
|
|