文档摘要:文章介绍了某110kV变电站主变油色谱例行试验中发现油中乙炔超标的情况,停电后对变压器进行相关试验,从相关试验数据分析出变压器内部绕组变形,存在电弧放电,并对变压器解体进行了验证,分析出变压器内部故障的原因,提出了防止变压器故障的措施.
Abstract:Thearticleintroducesthesituationwhereacetyleneintheoilexceededthestandardduringtheroutinetestoftheoilspectrumofthemaintransformerina110kVsubstation.Afterthepoweroutage,relevanttestswereconductedonthetransformer.Basedontheanalysisofrelevanttestdata,itwasfoundthattheinternalwindingofthetransformerwasdeformedandtherewasarcdischarge.Thedismantlingofthetransformerwasverified,andthereasonsfortheinternalfaultsofthetransformerwereanalyzed.Measurestopreventtransformerfaultswereproposed.
作者:张昊昱Author:ZHANGHaoyu
作者单位:山西工程技术学院,山西阳泉045000
刊名:电力系统装备
Journal:ElectricPowerSystemEquipment
年,卷(期):2024, (5)
分类号:TM407
关键词:变压器 乙炔 分析 措施
Keywords:transformer acetylene analysis measure
机标分类号:TM41TQ440.62TM711
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:某110?kV变电站主变压器油色谱异常情况分析[
期刊论文] 电力系统装备--2024, (5)张昊昱文章介绍了某110kV变电站主变油色谱例行试验中发现油中乙炔超标的情况,停电后对变压器进行相关试验,从相关试验数据分析出变压器内部绕组变形,存在电弧放电,并对变压器解体进行了验证,分析出变压器内部故障的原因,提出...参考文献和引证文献