文档摘要:为解决矿用隔爆型干式变压器温升计算存在偏差的问题,本文作者使用计算流体动力学仿真软件对矿用隔爆型干式变压器的温升进行仿真分析,与实际温升试验数值进行对比,最终仿真数据值与实际值基本一致.
Abstract:Inordertosolvetheproblemofdeviationintemperaturerisecalculationofex-plosion-proofdry-typetransformersformining,computationalfluiddynamicssimulationsoftwareisusedtosimulateandanalyzethetemperatureriseofexplosion-proofdry-typetransformersformining.Bycomparingwiththenumericalvaluesobtainedfromac-tualtemperaturerisetests,itisconcludedthatthesimulateddatavaluesarebasicallyconsistentwiththeactualvalues.
作者:李飞 江航龙Author:LIFei JIANGHanglong
作者单位:江苏华盛电气股份有限公司,江苏盐城224000
刊名:变压器
Journal:Transformer
年,卷(期):2024, 61(6)
分类号:TM414
关键词:矿用隔爆型干式变压器 温升 计算流体动力学仿真
Keywords:Explosion-proofdry-typetransformerformining Temperaturerise Computationalfluiddynamicssimulation
机标分类号:TP242.3TD922+.2TP311
在线出版日期:2024年7月11日
基金项目:矿用隔爆型干式变压器温升的计算流体动力学仿真分析[
期刊论文] 变压器--2024, 61(6)李飞 江航龙为解决矿用隔爆型干式变压器温升计算存在偏差的问题,本文作者使用计算流体动力学仿真软件对矿用隔爆型干式变压器的温升进行仿真分析,与实际温升试验数值进行对比,最终仿真数据值与实际值基本一致.参考文献和引证文献