文档摘要:为研究交叉U型板连接墙梁节点的抗震性能,设计2个节点试件进行低周往复荷载试验,将U型板板厚作为考察的参数,探讨此节点的破坏形态和抗震性能,以及节点域部位应变分布规律.结果表示:2个试件的延性系数均大于3.16,交叉U型板节点具有较强的抗震性能,U型板板厚对节点的承载力影响较大,板厚由8mm变为12mm,试件极限承载力增加了148.2%.U型板折弯处角部为薄弱部位,在实际应用中应重点加强.
作者:祁海啸 万馨Author:QIHaixiao WANXin
作者单位:内蒙古科技大学土木工程学院,内蒙古包头014010
刊名:内蒙古科技大学学报
Journal:JournalofInnerMongoliaUniversityofScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 42(2)
分类号:TU398
关键词:交叉U型板 墙梁节点 抗震性能 试验研究
Keywords:crossU-plate wallandbeamconnection seismicperformance experimentalstudy
机标分类号:TU311.3TU473.1TU528.59
在线出版日期:2023年8月23日
基金项目:内蒙古自治区高等学校科学研究资助项目,内蒙古科技大学建筑科学研究所开放基金资助项目交叉U型板连接的墙梁节点抗震性能试验研究[
期刊论文] 内蒙古科技大学学报--2023, 42(2)祁海啸 万馨为研究交叉U型板连接墙梁节点的抗震性能,设计2个节点试件进行低周往复荷载试验,将U型板板厚作为考察的参数,探讨此节点的破坏形态和抗震性能,以及节点域部位应变分布规律.结果表示:2个试件的延性系数均大于3.16,交叉U型...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:交叉U型板,墙梁节点,抗震性能,试验研究,
|
|