文档摘要:为了控制雾羽和节约水资源,搭建了高位收水机械通风冷却塔热态实验系统,分别对外部冷却模块(干湿联合冷却塔)和内部凝雾模块(凝雾式冷却塔)的消雾、节水及热力性能进行对比分析,研究了环境温度、循环水进水温度及循环水量对冷却塔性能的影响.结果表明:干湿联合冷却塔和凝雾式冷却塔均具有消雾和节水能力,但实现二者的消雾和节水是以降低冷却塔冷却性能为代价的;与原塔相比,干湿联合冷却塔和凝雾式冷却塔的循环水温降约降低了1.5K;干湿联合冷却塔和凝雾式冷却塔的消雾和节水性能受运行参数的影响很大,且凝雾式冷却塔的节水量和节水率高于干湿联合冷却塔.
Abstract:Tocontrolplumesandsavewaterresources,ahottestsystemforhighlevelwatercollectionme-chanicalcoolingtowerwasestablishedforcomparativeanalysisoftheplumeabatement,watersavingandthermalperformanceoftheexternalcoolingmòdule(dry-wethybridcoolingtower)andtheinternalcon-densationmodule(condensationplumecoolingtower).Theimpactoftheambienttemperature,inletcir-culatingwatertemperatureandcirculatingwaterflowrateontheperformanceofcoolingtowerswasstud-ied.Resultsshowthatdry-wethybridcoolingtowerandcondensationplumecoolingtowerhaveplumeabatementandwatersavingcapabilities,whichareachievedatthecostofcoolingperformancereductionofthecoolingtower.Comparedwiththeoriginaltower,thecirculatingwatertemperaturedropofdry-wethybridcoolingtowerandcondensationplumecoolingtowerdecreasesbyabout1.5K.Theplumeabate-mentandwatersavingperformanceofthedry-wethybridcoolingtowerandthecondensationplumecool-ingtowerisgreatlyaffectedbytheoperatingparameters,andthewatersavingamountandwatersavingrateofthecondensationplumecoolingtowerarehigherthanthoseofthedry-wethybridcoolingtower.
作者:龙国庆 张国罡 邓伟鹏 孙奉仲 Author:LONGGuoqing ZHANGGuogang DENGWeipeng SUNFengzhong
作者单位:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,广州510663山东大学能源与动力工程学院,济南250061
刊名:动力工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalOfChineseSocietyOfPowerEngineering
年,卷(期):2024, 44(6)
分类号:TK172
关键词:机械通风冷却塔 高位收水 内部凝雾模块 外部冷却模块 消雾 节水
Keywords:mechanicaldraftcoolingtower highlevelwatercollection internalcondensationmodule ex-ternalcoolingmodule plumeabatement watersaving
机标分类号:TM621TK264.1TK124
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:基于外部冷却模块和内部凝雾模块的高位收水机械通风冷却塔性能对比研究[
期刊论文] 动力工程学报--2024, 44(6)龙国庆 张国罡 邓伟鹏 孙奉仲为了控制雾羽和节约水资源,搭建了高位收水机械通风冷却塔热态实验系统,分别对外部冷却模块(干湿联合冷却塔)和内部凝雾模块(凝雾式冷却塔)的消雾、节水及热力性能进行对比分析,研究了环境温度、循环水进水温度及循环水量...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:机械通风冷却塔,高位收水,内部凝雾模块,外部冷却模块,消雾,节水,
|
|