文档摘要:为了控制雾羽和节约水资源,搭建了高位收水机械通风冷却塔热态实验系统,分别对外部冷却模块(干湿联合冷却塔)和内部凝雾模块(凝雾式冷却塔)的消雾、节水及热力性能进行对比分析,研究了环境温度、循环水进水温度及循环水量对冷却塔性能的影响.结果表明:干湿联合冷却塔和凝雾式冷却塔均具有消雾和节水能力,但实现二者的消雾和节水是以降低冷却塔冷却性能为代价的;与原塔相比,干湿联合冷却塔和凝雾式冷却塔的循环水温降约降低了1.5K;干湿联合冷却塔和凝雾式冷却塔的消雾和节水性能受运行参数的影响很大,且凝雾式冷却塔的节水量和节水率高于干湿联合冷却塔.

Abstract:Tocontrolplumesandsavewaterresources,ahottestsystemforhighlevelwatercollectionme-chanicalcoolingtowerwasestablishedforcomparativeanalysisoftheplumeabatement,watersavingandthermalperformanceoftheexternalcoolingmòdule(dry-wethybridcoolingtower)andtheinternalcon-densationmodule(condensationplumecoolingtower).Theimpactoftheambienttemperature,inletcir-culatingwatertemperatureandcirculatingwaterflowrateontheperformanceofcoolingtowerswasstud-ied.Resultsshowthatdry-wethybridcoolingtowerandcondensationplumecoolingtowerhaveplumeabatementandwatersavingcapabilities,whichareachievedatthecostofcoolingperformancereductionofthecoolingtower.Comparedwiththeoriginaltower,thecirculatingwatertemperaturedropofdry-wethybridcoolingtowerandcondensationplumecoolingtowerdecreasesbyabout1.5K.Theplumeabate-mentandwatersavingperformanceofthedry-wethybridcoolingtowerandthecondensationplumecool-ingtowerisgreatlyaffectedbytheoperatingparameters,andthewatersavingamountandwatersavingrateofthecondensationplumecoolingtowerarehigherthanthoseofthedry-wethybridcoolingtower.

作者:龙国庆   张国罡   邓伟鹏   孙奉仲 Author:LONGGuoqing   ZHANGGuogang   DENGWeipeng   SUNFengzhong
作者单位:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,广州510663山东大学能源与动力工程学院,济南250061
刊名:动力工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalOfChineseSocietyOfPowerEngineering
年,卷(期):2024, 44(6)
分类号:TK172
关键词:机械通风冷却塔  高位收水  内部凝雾模块  外部冷却模块  消雾  节水  
Keywords:mechanicaldraftcoolingtower  highlevelwatercollection  internalcondensationmodule  ex-ternalcoolingmodule  plumeabatement  watersaving  
机标分类号:TM621TK264.1TK124
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:基于外部冷却模块和内部凝雾模块的高位收水机械通风冷却塔性能对比研究[
期刊论文]  动力工程学报--2024, 44(6)龙国庆  张国罡  邓伟鹏  孙奉仲为了控制雾羽和节约水资源,搭建了高位收水机械通风冷却塔热态实验系统,分别对外部冷却模块(干湿联合冷却塔)和内部凝雾模块(凝雾式冷却塔)的消雾、节水及热力性能进行对比分析,研究了环境温度、循环水进水温度及循环水量...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:机械通风冷却塔,高位收水,内部凝雾模块,外部冷却模块,消雾,节水,

2024-10-4 00:50 上传
文件大小:
9.57 MB
下载次数:
0
附件售价:
1 下载券 [赞助会员免费下载]
本地下载 立即购买
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
  • 联系QQ客服
2022-2024 新资汇 - 参考资料分享下载网站
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表