文档摘要:基于储能的双模式逆变器可以在并网和离网两种模式下运行.并网运行时,由于电网电压的箝位作用,逆变器以电流源形式运行;离网运行时,为继续给重要负载供电需要双模式逆变器维持系统电压稳定.为保证对负蓑的不间断供电,需要实现并网/离网的无缝切换.从离网到并网切换时,需要调整双模式逆变器的逆变电压与电网电压一致;从并网到离网切换时,需要锁定切换前的负载电压的相位、幅值,以使离网后的逆变电压和并网电压保持一致.根据上述方法,在PSCAD/EMTDC软件中对双模式逆变器的并网/离网切换进行了仿真,在一台30kVA的双模式逆变器上进行实验.仿真和实验结果表明,该方法是有效的.

作者:计杭辉  朱永强  唐萁Author:JIHang-hui  ZHUYong-qiang  TANGQi
作者单位:华北电力大学,电气与电子工程学院,北京102206
刊名:电力电子技术 ISTICPKU
Journal:PowerElectronics
年,卷(期):2016, 50(10)
分类号:TM464
关键词:逆变器  无缝切换  双模式  
Keywords:inverter  seamlesstransfer  dual-mode  
机标分类号:TM4TP3
在线出版日期:2016年11月25日
基金项目:基于储能的双模式逆变器并网/离网无缝切换[
期刊论文]  电力电子技术--2016, 50(10)计杭辉  朱永强  唐萁基于储能的双模式逆变器可以在并网和离网两种模式下运行.并网运行时,由于电网电压的箝位作用,逆变器以电流源形式运行;离网运行时,为继续给重要负载供电需要双模式逆变器维持系统电压稳定.为保证对负蓑的不间断供电,需...参考文献和引证文献