文档摘要:凝露问题是户外环网柜安全运行的主要挑战之一.加强自然通风有助于降低柜内空气相对湿度,避免凝露生成.考虑户外环网柜结构特点,建立三维模型,使用Fluent进行通风仿真研究,分析风速、外壳尺寸对通风效果的影响.结果表明:在外界风速变化时,户外环网柜内部隔间空气流速变化很小.在相同的风速下,加宽外壳比加高外壳更有利于降低户外环网柜内部相对湿度.
Abstract:CondensationisoneofthemainchallengestothesafeoperationofoutdoorRMU.Enhancingnaturalventilationcanreducetherelativehumidityinsidethecabinet,preventingcondensationformation.ConsideringthestructuralcharacteristicsofoutdoorRMU,establisha3DmodelandconductventilationsimulationusingFluenttoanalyzetheimpactofairflowvelocityandenclosuredimensionsonventilationeffectiveness.TheresultsshowthatthereisminimalvariationinairflowvelocitywithinthecompartmentsofoutdoorRMUwhenexternalwindspeedchanges.Undersimilarwindspeeds,wideningtheenclosureismoreeffectivethanincreasingitsheightinreducingtherelativehumidityinsidetheoutdoorRMU.
作者:方程 温章良 智李 赵阳 陈嘉怡 Author:FANGCheng WENZhangliang ZHILi ZHAOYang CHENJiayi
作者单位:三峡大学电气与新能源学院,湖北宜昌443002;国网宜昌供电公司,湖北宜昌443002三峡大学电气与新能源学院,湖北宜昌443002国网宜昌供电公司,湖北宜昌443002
刊名:电工材料
Journal:ElectricalEngineeringMaterials
年,卷(期):2024, (3)
分类号:TM642+.5
关键词:户外环网柜 相对湿度 通风 外壳尺寸
Keywords:outdoorRMU relativehumidity ventilation enclosuredimensions
机标分类号:TU528TD72TU834.1
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:电力系统,国家重点实验室开放基金基于Fluent的户外环网柜通风效果优化研究[
期刊论文] 电工材料--2024, (3)方程 温章良 智李 赵阳 陈嘉怡凝露问题是户外环网柜安全运行的主要挑战之一.加强自然通风有助于降低柜内空气相对湿度,避免凝露生成.考虑户外环网柜结构特点,建立三维模型,使用Fluent进行通风仿真研究,分析风速、外壳尺寸对通风效果的影响.结果表明:...参考文献和引证文献