文档摘要:某核电厂在执行消防系统与通风系统联锁试验时,出现了因接线断裂导致试验失败的现象,机组进入技术规格书限制,失去了对火警的自动响应,无法保证重要设备可用性.文章通过对两个系统之间的逻辑进行梳理,并对联锁功能失效的原因进行详细分析,提出了改进措施,以提高设备的可靠性.
Abstract:Duringtheinterlockingtestofthefireprotectionsystemandventilationsystematacertainnuclearpowerplant,therewasaphenomenonoftestfailureduetowirebreakage.Theunitenteredthetechnicalspecificationlimit,lostautomaticresponsetofirealarms,andcouldnotguaranteetheavailabilityofimportantequipment.Thisarticlesortsoutthelogicbetweentwosystemsandprovidesadetailedanalysisofthereasonsforthefailureoftheinterlockingfunction.Improvementmeasuresareproposedtoenhancethereliabilityoftheequipment.
作者:张瀚文 王子航 徐浩洋Author:ZHANGHanwen WANGZihang XUHaoyang
作者单位:中核核电运行管理有限公司,浙江海盐314300
刊名:电力系统装备
Journal:ElectricPowerSystemEquipment
年,卷(期):2024, (5)
分类号:TM623
关键词:消防系统 通风系统 联锁 接线
Keywords:fireprotectionsystem ventilationsystem interlock wire
机标分类号:TM621.6TH137TU834.53
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:核电厂消防系统和辅助厂房通风系统联锁失效分析与改进[
期刊论文] 电力系统装备--2024, (5)张瀚文 王子航 徐浩洋某核电厂在执行消防系统与通风系统联锁试验时,出现了因接线断裂导致试验失败的现象,机组进入技术规格书限制,失去了对火警的自动响应,无法保证重要设备可用性.文章通过对两个系统之间的逻辑进行梳理,并对联锁功能失效的...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:消防系统,通风系统,联锁,接线,
|
|