文档摘要:本文针对地铁35kV环网数字通信电流保护问题进行研究,首先阐述数字通信过电流保护的基本逻辑,然后分析环网区间、母线、馈线设定电流速断保护等电位的各类故障,提出相应的保护整定措施.最后,采用PSCAD搭建模型,开展仿真分析,并进行RTDS试验验证.根据结果可知,数字电流保护方案与传统方案相比优势显著,能够准确判断故障范围,并妥善解决现有地铁保护配合时限问题,确保过电流保护选择性、速动性满足要求,具有较高的可行性.
作者:王强Author:
作者单位:中电建铁路建设投资集团有限公司
刊名:电气技术与经济
Journal:ElectricalEquipmentandEconomy
年,卷(期):2024, (6)
分类号:
关键词:地铁35kV环网 数字通信 电流保护 测试技术
机标分类号:TM774U223.8+2TM588
在线出版日期:2024年7月10日
基金项目:地铁35kV环网数字通信电流保护测试技术[
期刊论文] 电气技术与经济--2024, (6)王强本文针对地铁35kV环网数字通信电流保护问题进行研究,首先阐述数字通信过电流保护的基本逻辑,然后分析环网区间、母线、馈线设定电流速断保护等电位的各类故障,提出相应的保护整定措施.最后,采用PSCAD搭建模型,开展仿真分...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:
|
|