文档摘要:目前自来水变频调速供水系统多为恒压供水,用于调节供水管网压力的PID调节器设定值在供水期间始终保持不变.针对这种情况,采用一种随着用水量变化而自动改变供水压力设定值的控制方法,并以三台供水泵为例给出了相应的电气主电路及其控制电路原理图,结合具体型号的变频器和软起动器,给出了控制端接线图,说明了供水压力设定值的调节方法.实践证明,采用这种控制方法的供水系统渗漏减少,可靠性更高,更节能,效果理想.
作者:郭荣祥 甄文超 赵文奎 王建华 Author:GUORong-xiang ZHENWen-chao ZHAOWen-kui WANGJian-hua
作者单位:内蒙古科技大学信息工程学院,内蒙古包头,014010内蒙古河套灌区管理总局义长灌域管理局,内蒙古巴彦淖尔,0151003包头红日电气控制有限责任公司,内蒙古包头,014030
刊名:内蒙古科技大学学报
Journal:JournalofInnerMongoliaUniversityofScienceandTechnology
年,卷(期):2014, 33(3)
分类号:TM921.51
关键词:变频调速 供水系统 变给定 变流量 变压力
机标分类号:TP2TU9
在线出版日期:2014年11月5日
基金项目:变频调速变压供水控制系统的研究与实现[
期刊论文] 内蒙古科技大学学报--2014, 33(3)郭荣祥 甄文超 赵文奎 王建华目前自来水变频调速供水系统多为恒压供水,用于调节供水管网压力的PID调节器设定值在供水期间始终保持不变.针对这种情况,采用一种随着用水量变化而自动改变供水压力设定值的控制方法,并以三台供水泵为例给出了相应的电...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:
|
|