文档摘要:文章针对GIS组合电器内部放电诊断试验和原因,采用事件分析的方式,介绍内部放电诊断试验,阐述内部放电的原因及解决措施.结果表明,通过超声波、特高频局放检测技术联合诊断,明确放电位置为灭弧室,返厂解体检查发现内部合闸电阻传动部位螺栓螺母脱落,引起悬浮电位放电,和检测技术所得结论一致,证实了联合检测的有效性及可靠性.

Abstract:ThisarticlefocusesontheinternaldischargediagnosistestanditscausesofGIScompositeelectricalappliances.Usingeventanalysisasthestartingpoint,elaboratesonthecausesandsolutionsofinternaldischarge.Theresultsshowedthatthroughthejointdiagnosisofultrasoundandultra-highfrequencypartialdischargedetectiontechnology,thedischargepositionwasdeterminedtobethearcextinguishingchamber.Uponreturningtothefactoryfordisassemblyinspection,itwasfoundthattheboltsandnutsoftheinternalclosingresistortransmissionparthadfallenoff,causingsuspendedpotentialdischarge.Thisisconsistentwiththeconclusionobtainedfromthedetectiontechnology,confirmingtheeffectivenessandreliabilityofthejointdetection.

作者:邵珠雪Author:SHAOZhuxue
作者单位:湖南湘能电力设备监造有限责任公司,湖南长沙410000
刊名:电力系统装备
Journal:ElectricPowerSystemEquipment
年,卷(期):2024, (5)
分类号:TM595
关键词:GIS组合电器  带电检测  局部放电  诊断试验  原因  
Keywords:GIScompositeelectricalappliances  livedetection  partialdischarge  diagnostictests  reason  
机标分类号:TM855R743.3TM561.5
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:GIS组合电器内部放电诊断试验和原因探讨[
期刊论文]  电力系统装备--2024, (5)邵珠雪文章针对GIS组合电器内部放电诊断试验和原因,采用事件分析的方式,介绍内部放电诊断试验,阐述内部放电的原因及解决措施.结果表明,通过超声波、特高频局放检测技术联合诊断,明确放电位置为灭弧室,返厂解体检查发现内部合...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

关键词:GIS组合电器,带电检测,局部放电,诊断试验,原因,

2024-10-3 23:15 上传
文件大小:
1.24 MB
下载次数:
0
附件售价:
1 下载券 [赞助会员免费下载]
本地下载 立即购买
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
  • 联系QQ客服
2022-2024 新资汇 - 参考资料分享下载网站
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表