文档摘要:针对500kV同塔双回直流输电线路下方感应电相较于交流线路难以准确分析的问题,研究了同塔双回直流输电线路下方基础施工设备感应电分布规律及施工人员感应电防护措施.采用SolidWorks和AnsoftMaxwell混合建模技术,分析了灌注桩基础设备感应电特性、工程施工装备对电场畸变的影响特性和线路下方施工人员位于不同位置时人体周围及体表的电场强度分布,结果表明:灌注桩钢筋笼和基础施工设备的存在会使线路下方的电场发生畸变,且越靠近杆塔畸变率越高,最大电场畸变率分别为75.54%和107.67%;人体体表及周围电场强度与杆塔距离相关,最大可达3830.01mV/m.
Abstract:Inresponsetotheproblemofdifficultyinaccuratelyanalyzinginducedelectricitybelowthe500kVdouble-circuitDCtransmissionlinesonthesametowerincontrasttothoseAClines,researchisconductedonthedistributionlawofinducedelectricityinfoundationconstructionequipmentbelowthedouble-circuitDCtransmissionlinesonthesametowerandthesafetyprotectionmeasuresforconstructionpersonnel-inducedelectricity.AmodelisestablishedusingahybridmodelingtechniqueofSolidWorksandAnsoftMaxwell,throughwhichanalyseswerecarriedoutontheinducedelectricitycharacteristicsofthefoundationequipmentofthecast-in-placepiles,theinfluencecharacteristicsofengineeringconstructionequipmentonelectricfielddistortion,andthedistributionofelectricfieldintensityaroundandonthesurfaceofthehumanbodywhentheworkersbelowthelinesarelocatedatdifferentpositions.Theresultsshowsthatthepresenceofsteelcagesofthecast-in-placepilesandthefoundationconstructionequipmentwillcausedistortionofelectricfieldbelowthelines,andthecloserapproachingtothetower,thehigherthedistortionrateis,withthemaximumelectricfielddistortionratesof75.54%and107.67%respectively.Thestrengthoftheelectricfieldonthesurfaceofhumanbodyanditssurroundingsiscorrelatedtothedistancefromthetower,withthemaximumof3830.01mV/m.
作者:王军燕 王鹏 刘勇 徐宁 夏扬 刘承志 Author:WANGJunyan WANGPeng LIUYong XUNing XIAYang LIUChengzhi
作者单位:国网安徽省电力有限公司,安徽合肥230000国网安徽省电力有限公司池州供电公司,安徽池州247000安徽明生电力投资集团有限公司,安徽合肥230022
刊名:电力安全技术
Journal:ElectricSafetyTechnology
年,卷(期):2024, 26(5)
分类号:TM75
关键词:同塔双回直流输电线路 施工设备感应电 电场畸变 人体感应电
Keywords:double-circuitDCtransmissionlinesonthesametower constructionequipment-inducedelectricity electricfielddistortion human-inducedelectricity
机标分类号:TM85TM726TP273
在线出版日期:2024年6月21日
基金项目:500kV直流输电线路下方施工设备及人体感应电研究[
期刊论文] 电力安全技术--2024, 26(5)王军燕 王鹏 刘勇 徐宁 夏扬 刘承志针对500kV同塔双回直流输电线路下方感应电相较于交流线路难以准确分析的问题,研究了同塔双回直流输电线路下方基础施工设备感应电分布规律及施工人员感应电防护措施.采用SolidWorks和AnsoftMaxwell混合建模技术,分析...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
关键词:同塔双回直流输电线路,施工设备感应电,电场畸变,人体感应电,
|
|