T_DZJN 27-2021 数据中心蒸发冷却空调设备
26
0
1
黄金阳光
发表于 2024-9-30 00:13
|
查看全部
阅读模式
标准编号:T/DZJN27—2021
中文标题:数据中心蒸发冷却空调设备
英文标题:
国际标准分类号:23.120
中国标准分类号:
国民经济分类:Q851提供住宿社会工作
发布日期:2021年05月20日
实施日期:2021年06月20日
起草人:黄翔、周理、严锦程、吕天文、卫鹏云、马德、王桂坤、邓奇昌、田俊、田振
起草单位::新疆华奕新能源科技有限公司、中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会、
范围:
主要技术内容:5.1一般要求5.1.1机组的结构应满足GB/T142946.1.2的规定。5.1.2机组箱体材料应满足以下规定:a)采用的绝热、隔声材料,应无毒、无腐蚀、无异味和不易吸水;b)室外机组的箱体材料的刚度、强度应满足机组内部风压以及季节气候变化,并且箱体材料应作相应防腐处理,其他非金属材料应具有防雨、防老化的性能。5.1.3直接蒸发冷却功能段用填料应满足以下规定:a)填料材质本身宜具备较好的亲水性和抑菌功能;b)填料材质应具备良好韧性,不易脆碎、变形;应具有良好的拼装强度,无坍塌、散落的隐患;c)成型片片边不得有破裂或明显缺口;片面不得翘曲、起拱。d)淋水填料成型片尺寸应符合设计要求,片平面长、宽尺寸允许偏差分别为±10mm及±5mm;e)片周轮廓呈规则矩形;f)成型片最薄处厚度不小于0.2mm;g)淋水填料成型片必须采用材质指标合格的塑料平片制成;h)PVC填料成型片在65℃热水中浸泡72h的耐温试验后,其高度变化率Mh≤5.0%。i)填料材质应具有可清洗、易维护性;6j)结构安装应便于拆卸。k)直接蒸发冷却填料应选择难燃或阻燃材料,且在受热或温度梯度较大的情况下不易软化、不坍塌、不变形、传热性能不发生明显变化;5.1.4间接蒸发冷却器换热芯体应满足以下规定:a)间接蒸发冷却换热芯体材质本身应具备较好的导热性、湿通道材质表面应具备良好的亲水性;b)间接蒸发冷却换热芯体材质应具备良好的刚性和可塑性,不易脆碎、泄漏、变形,换热通道应具有良好的通畅性,换热芯体易模块化加工且具有良好的拼装强度;c)间接蒸发冷却换热芯体的干、湿通道应不易结垢,耐腐蚀、易清洗、易维护;d)间接蒸发冷却换热芯体材料应选择难燃或不燃材料,且在受热或温度梯度较大的情况下不易软化、传热性能不发生明显变化;e)满足-40~70℃使用要求;f)满足两侧通道≥1000Pa承压要求;5.1.5机组进风口宜设置效率不低于GB/T14295中G2级的空气过滤器。a)蒸发冷空调机组、间接蒸发式冷水机组,由室外直接进风的蒸发冷却机组内宜设置粗效空气过滤器,必要时可设置中效或高效空气过滤器;b)蒸发冷却空调机组,新风应经粗效过滤器处理,新、回风混合后应经中效过滤器处理;c)蒸发冷却空调机组的新风粗效过滤器应满足全新风运行时的过滤风速和阻力要求。d)风沙较大、杨柳絮较多地区,全年运行的蒸发冷却空调机组、间接蒸发式冷水机组宜设置进气过滤装置防止换热器出现堵塞。5.1.6机组应具备关机前通风干燥直接、间接蒸发冷却换热器功能的控制接口。5.1.7机组水系统应配置循环水处理装置以及补水装置,做到合理配置与调控水中钙、镁离子及其他离子浓度。5.1.8机组宜具备循环水水质指标监测功能,且机组可根据水质自动进行排水或补水,水质应满足GB/T50050的规定。5.1.9机组应具备定期排水功能。5.1.10蒸发冷却空调机组的送风段之后应设置挡水设施,避免送风带水现象的发生。5.1.11机组线路的连接应整齐、牢固,电线穿孔和接插头应采用绝缘套管或其他保护措施。5.1.12机组应有电气接线盒,室外机组应有防雨水、防积雪措施,外露电线宜采用金属软管保护。5.1.13数据中心蒸发冷却空调设备其设计寿命应不小于10年。5.2外观要求5.2.1设备外表面漆膜的制备应符合GB/T1727的规定,表面应光洁,喷涂层应均匀,无流痕、气泡、不易剥落。5.2.2设备外表面应无明显划伤,焊口应平整光滑,无加工毛刺。5.2.3设备外表面所粘贴的各种标识、标牌的位置应明显,粘贴应牢固
关键词:中国电子节能技术协会,T/DZJN,提供住宿社会工作,空调设备,数据中心
T_DZJN 27-2021 数据中心蒸发冷却空调设备.pdf
2024-9-30 00:13 上传
T_DZJN 27-2021 数据中心蒸发冷却空调设备.pdf
文件大小:
638.79 KB
下载次数:
60
高速下载
空调设备
,
数据中心
,
冷却
,
蒸发
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
相关帖子
•
YDT 4991-2024 基于x86的数据中心服务器虚拟化安全技术要求
•
YDT 6050-2024 水下数据中心技术要求
•
垃圾渗滤液浓缩用MVR蒸发管内CaCO3结垢过程数值分析
•
某电厂工业冷却水热交换器传热管的涡流检测
•
设备冷却水热交换器钛合金管板密封焊缝的渗透检测
•
DB3301_T 0482-2024 大型数据中心节能系统智能化建设与运维规范
•
某银行数据中心空调系统节能分析
•
数据中心双通道致冷系统换热特性分析
•
喷射雾滴烟气流动蒸发特性
•
脱硫废水烟气喷射蒸发流动特性实验研究
•
浆液冷却烟气脱白设计影响因素及节水效果分析
•
湿空气透平冷却技术研究
•
蒸发冷却空气参数计算及其在湿式蒸发冷却塔节水节能中的应用
•
气侧均流装置对冷却三角单元流动传热特性影响的实验研究
•
太阳能界面蒸发的应用综述
•
高温缺水地区换流阀冷却系统的研究
•
UPFC水冷却系统结构分析
•
计及负载特性的数据中心微电网双层优化配置
•
冷却肉栅栏保鲜工艺优化
返回列表
发布新帖
推荐下载
1
DB61_T 1858-2024 二氧化碳驱埋地钢质管道外腐蚀控制技术规范
2
DB37_T 4802.1-2024 特种设备智能化技术建设指南 第1部分:油气长输管道
3
GBT 28799.4-2024 冷热水用耐热聚乙烯PE-RT管道系统 第4部分:阀门
4
DB12_T 1385-2024 城镇燃气聚乙烯管道风险评估导则
5
YDT 841.2-2024 地下通信管道用塑料管 第2部分:实壁管
6
DB3201_T 1185-2024 燃气用聚乙烯管道定期检验技术规范
7
GBT 43922-2024 在役聚乙烯燃气管道检验与评价
8
DB1304_T 484-2024 压力管道安全隐患分类分级指南
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
最近更新
浙ICP备2024084428号
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表