范围:
主要技术内容:规划、设计和建设应符合以下要求:a)规划1)对工业园区电、热(冷)、气各类负荷进行科学预测;2)对工业园区内外部能源资源进行综合分析,因地制宜充分利用工业园区太阳能、风能、工业余热、地热能、空气能等本地能源,并与供电、供气、供热、供水等相关专项规划协调;3)以降低工业园区单位产值综合能耗、提升可再生能源利用率等为主要规划目标,对工业园区电/热(冷)/气源、电/热(冷)/气网、储能、负荷多要素进行统筹规划。b)设计1)应根据设计期能源供应和需求综合分析,对能源种类和容量等进行优化配置;2)设计内容应根据电/热(冷)/气负荷的布局和供能质量和供能可靠性需求,涵盖电/热(冷)/气源设计,电/热(冷)/气网设计和储电、蓄热、蓄冷设计等;3)借鉴分层分区控制模式,应对工业全区电力监控、热力监控、燃气监控等计算机监控系统进行统一设计,满足工业园区能源系统不同空间和时间尺度的优化控制需求。c)建设1)建设内容、建设工期等应满足规划和设计要求;2)应根据新建、改建、扩建等不同工程,考虑施工质量、施工安全等要求,编制完整的建设方案,减少工程施工对用户供能的影响;3)应充分利用工业园区已有工业园区电力需求侧管理、能源管理、能耗监测等建设成果,降低建设成本;4)应建设工业园区能源互联网综合协调控制系统,采用分层分区的控制模式,提升多能互补和协同优化水平。