T_GDWCA 0001-2018 250V及以下免剥皮快速电线连接器

11 0
1 黄金阳光 发表于 2024-9-29 13:40 | 查看全部 阅读模式
标准编号:T/GDWCA0001—2018
中文标题:250V及以下免剥皮快速电线连接器
英文标题:250Vandbelowinsulationstrippingfreequickwireconnector
国际标准分类号:29.120.20连接装置
中国标准分类号:
国民经济分类:C383电线、电缆、光缆及电工器材制造
发布日期:2018年01月31日
实施日期:2018年02月28日
废止日期:
起草人:王河、肖岚、刘涛、黄湘赣、石进宝、张泽、覃寿华、何志勇、鲍继强、孙逸楷、曲志勇、吴潮明、付华良、周伟涛、李龙君、孙帅、刘霞。
起草单位:广东省电线电缆行业协会、深圳市拓普联科电子有限公司、东莞市电线电缆行业协会、广东日丰电缆股份有限公司、惠州市秋叶原实业有限公司、广东金华电缆股份有限公司、汕头市金桥电缆有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司、广东省WTO/TBT通报咨询研究中心、深圳广田装饰集团股份有限公司。
范围:本标准规定了250V及以下免剥皮快速电线连接器的术语和定义、一般要求、产品分类、产品型号与表示方法、性能要求、检验方法、检验规则、标签和标志、包装、运输及贮存。本标准适用于0.5mm2~6.0mm2250V及以下免剥皮快速电线连接器,不适用于防水,不能重复使用。
主要技术内容:一、性能要求:1.产品外观应避免脏污、色差,盖子和端子组装不到位、变形、不饱模等现象。2.防触电保护的连接器件的结构应符合GB13140.2的规定,在正确安装并接上最小和/或最大横截面积的绝缘导线后,带电部件应不可触及。3.连接器应具有电线保持力,在使用过程中电线不得从产品中脱出等。二、检验方法:1.连接器件的每个端子应接上规定的最小和最大横截面积的导线或端子所能容纳的最小和最大的组合导线。2.根据连接器容量找对应的导线,需要分别接上最大横截面积和最小横截面积的导线进行试验。其中不同横截面积的导线需要接单芯线和多芯线各3个试样,试验导线长度应为500mm±50mm。3.凡绝缘材料不是陶瓷或热固性材料的连接器件应在具有环境空气的成分和压力的大气并通风的温度箱内进行试验等。三、检验规则:1.产品应由制造方的质量检查部门检验合格后方可出厂。每个出厂的包装件上应附有产品质量检验合格证。2.每批抽样数量由双方协议规定。如果用户不提出要求,应按规定随机抽取规定数量样品进行抽样试验等。

关键词:广东省电线电缆行业协会,T/GDWCA,电线电缆光缆及电工器材制造,连接器,电线,快速